  • 通信链路电磁干扰防护策略研究

    时间:2023-06-29 10:20:07 来源:正远范文网 本文已影响 正远范文网手机站

    摘 要:电磁干扰对大部分通信设备的稳定性、可靠性和安全性有着直接影响,它容易造成通信串音、阻塞、中断甚至损坏设备。本文在分析了通信机房中通信链路电磁干扰问题解决迫切性的基础上,对通信机房通信链路电磁干扰源进行了梳理,最后提出了通信链路电磁干扰防护的相关策略。

    关键词:电磁干扰;通信;防护策略

    中图分类号:TN973 文献标识码:A

    1引言

    通信现在已经成为人类交流所采纳的最普遍方式,电子电气装置在工作过程中也不可避免地会通过空间对邻近设备产生电磁辐射。因此,寻求通信链路电磁干扰防护对策就显得尤为重要。

    其中,通信机房的电磁干扰问题虽然由来已久,但是很多单位并未给予足够的重视。保证电磁兼容性,保障电子设备在电磁环境中功能的完整,是解决通信机房通信链路电磁干扰的目标和方向。深入地了解通信机房通信链路电磁干扰情况并对之实施有效合理的防护,是保护机房电子信息系统安全的当务之急。

    2通信链路的应用

    通信链路即网络中两个结点之间的物理通道。当前,通信链路在应用上主要集中在四个方面:(1)最早、最普及的无线电广播应用。它将发射台与接收台分离,是一种发射台对接收台的单向模拟通信方式;(2) 实现了声音和图像同步广播的电视广播应用。它以单边带方式调制图像信号,以调频或调幅方式调制声音信号;(3) 至少有一方在移动中的移动通信应用。它通过一定规则且有序进行的频率利用实现了同一时间、统一场所、同一方向不同频率间的无干扰通信效果;(4) 由卫星和地球站所组成的卫星通信应用。它利用卫星作为中继,实现了地球无线电通信间的通信;(5)在有线网络资源缺乏、市场需求旺盛背景下发展起来的无线网络通信应用。

    3电磁干扰源

    (1)静电干扰。静电具有高电压低能量的特点,常会对计算机系统产生损坏影响。信息记录媒体高速运转产生静电或者是信息媒体对地放电产生噪声,都会破坏通信设备的磁记录,对计算机系统内产生不同危害。

    (2)电力网干扰。电力开关操作过程引起的强烈电流脉冲和短时电压跌落在电网上形成干扰,大容量负荷的启停引起的电网电压波动或相间电压瞬时失衡可导致电压波形畸变及高次谐波的产生。

    (3)来自周围环境的干扰。通信链路周围环境的电磁干扰源很多,其中以雷电波引起的干扰最为严重。

    变压器及高压输电线路也是很强的干扰源。高压输电系统通过交流电流产生的电磁耦合效应、静电场中中性金属导线产生的静电耦合效应及同大地各点上的电位差产生的阻性耦合效应对通信线路及通信机房产生电磁干扰。

    (4)机房内部的干扰。通信设备内部大量的电子开关电路动作也会引发快速脉冲电流变化。特别是一些规模比较大的通信机房,通信设备本身产生的电磁干扰也是不容忽视的。

    4通信链路电磁干扰防护策略

    (1)良好接地。电磁波作为一种能量,在传输过程中不会凭空消失和出现,为通信机房设置良好的接地,是事实通信链路电磁干扰防护的首要措施。通常对该接地的要求是,电阻越小其释放渠道越通畅、通过时间越短越好。接地中,通过带电体本身与大地相连转移电荷,可以有效实现防静电效果。

    (2)屏蔽策略。屏蔽指的是利用各种金属屏蔽体实现对进入建筑物内的电磁干扰或过电压能量的阻挡或是衰减。依照通信机房的弱电系统特点,可以将屏蔽策略分摊实施在设备屏蔽、机房建筑物的屏蔽及各种线缆/管道的屏蔽上。

    ①设备屏蔽。以设备的特点及使用功能为依据,考虑设备所受的各种电磁干扰源特点,适当考虑对其进行单独屏蔽或者是隔离处理。对于电子信息设备,应实施集中摆放策略,保证机柜与接地系统间连接良好;机房内主机和服务器等电子设备,尤其要盖好箱盖防范雷击。

    ②机房建筑物的屏蔽。建筑物因其材料的钢筋混凝土和金属框架结构特性,导致整体在电气上具备一定的连通性,这为相关的电磁传递提供了良好的载体,雷击的发生就是个典型。对机房装修时的地面进行静电处理,墙壁采用防静电铝塑板,机房地板采用导电性良好的金属静电地板,形成初级屏蔽网是非常有效的。

    ③线缆/管道的屏蔽。屏蔽措施应做好屏蔽管线的接地,使每根护管两端有效接地,并与均压等电位带连接,最大限度的减少感应雷击侵入的渠道。通信机房应重点对入户的通信线路、金属管道、电力线缆等做好屏蔽,通常它们的埋地水平距离保持在15m以上。各种线缆均要采取屏蔽措施,金属软管、金属丝纺织网、栈桥、硬导管均可用于屏蔽线缆。在采取为减少屏蔽芯线的感应电压,在屏蔽层仅一端做等电位连接的情况下,应采用绝缘隔开的双层屏蔽,外层屏蔽应至少在两端作等电位连接。

    (3)防强电措施。当通信机房的通信线路受到强电线路的感应影响时,可以通过采用铝护套电缆或是将电缆放到钢管内的方法解决磁耦合,将电缆对地绝缘解决阻性耦合,将电缆改成光缆解决电磁感应。最直接的通信机房避免强电电磁干扰的方式是避开强电设施,与之保持一定的距离。在强电设施的自身抑制措施上,可以采用缩短故障跳闸时间、降低变电站等接地电阻值的方法。

    (4)通信开关电源电磁干扰防护策略。电源电磁干扰可以采用以下防护策略:常见的屏蔽技术和接地技术、通过解决传导发射的无源滤波技术、一次整流电路中加功率因数校正网络法、光电隔离器、软开关技术、LSA 系列浪涌吸收器、抑制开关电源的电磁干扰的PCB 设计技术以及扩频调制技术等。

    (5)静电防护。静电具有高电压,低电量,小电流和短时间的作用等特点。一般静电防护措施主要以防止和抑制静电荷的产生、积累、并迅速安全、有效地消除已产生的电荷为基本原则。在通信机房内,静电防护可通过屏蔽与接地等防止静电电荷积累、增湿环境的方法实现。

    结语

    隨着通信系统性能的提高,更加复杂的高性能电子设备应用不断广泛,复杂的电磁环境无疑对通信系统通信链路的电磁干扰会越来越大。提高通信系统通信链路电磁干扰防护能力需要对电磁干扰源进行详细分析和探查,从干扰源、干扰设备特点等方面入手进行电磁干扰防护和电磁干扰对抗,实现良好的通信效果。

    参考文献

    [1]李德杰.计算机机房电磁兼容问题初探[J]. 电脑开发与应用, 2000, 13(09): 13-14,17.

    推荐访问:链路 防护 策略 电磁干扰 通信