首页 工作计划 工作总结 事迹材料 心得体会 述职报告 疫情防控 思想汇报 自查报告 党建材料 策划方案 教案设计 范文大全
  • 主题教育
  • 党课下载
  • 党史学习
  • 振兴乡镇
  • 工作汇报
  • 不忘初心
  • 规章制度
  • 谈话记录
  • 扫黑除恶
  • 共同富裕
  • 脱贫攻坚
  • 整改报告
  • 工作要点
  • 对照材料
  • 调查报告
  • 教育整顿
  • 观后感
  • 申请书
  • 讲话稿
  • 致辞稿
  • 评语
  • 口号
  • 发言稿
  • 读后感
  • 治国理政
  • 学习强国
  • 公文范文
  • 高速公路隧道机电系统优化设计新思维

    时间:2023-06-29 11:10:07 来源:正远范文网 本文已影响 正远范文网手机站

    zoޛ)j馟iS@׮߿uM{ӷ4ӾiuZ汽车尾气排放量等参数选取,以及通风方式、系统布置等。

    对于长度小于5 km的高速公路隧道,应设置机械通风方式;对于特长隧道,应采用全射流纵向式通风方式。因此,对于通风系统的创新性设计重点在于通风计算参数的选取。如图1所示。

    1.1 隧道通风系统优化设计

    在正常及阻塞工况时,采用纵向通风方式;火灾情况下采用縱向排烟方式,烟气由隧道洞口排出。

    根据TB 10120—2002/J 160—2002《铁路瓦斯隧道技术规范》的相关要求,对该隧道的瓦斯运营通风做以下要求:(1)在运营中,瓦斯浓度在任何时间、任何地点都不得大于0.5%。当隧道内瓦斯浓度达到0.4%时,必须启动风机进行通风。(2)运营期间,必须进行瓦斯检测。(3)该隧道所有射流风机均采用防爆型。(4)瓦斯通风最小风速不得小于1.0 m/s。

    1.2 通风设备布置

    在隧道车行道顶部悬挂可逆射流风机,构成串/并联运行,满足正常运营通风、事故通风和火灾通风要求。该阶段射流风机安装台数是按满足正常运营通风、事故通风和火灾通风所需推力来配置的,经计算火灾通风时射流风机所需推力最大,每条隧道需要安装15台(直径1 000 mm射流风机,30 kW,出口风速33.2 m/s)可逆射流风机,3台一组,拱顶安装,射流风机分别布置在两端隧道洞口,在每条隧道进口设3组,出口设2组。

    1.3 管理/设备用房通风系统优化

    在隧道北端出口外设置变电所、消防泵房、监控电源室,共一层;在隧道南端出口外设置管理楼,共一层,设有变电所、消防泵房、中央控制室、弱电设备房、弱电电源室、商用通信设备室、办公室等。设计内容包括:北端附属设备用房及南端管理楼通风空调系统设计。

    (1)管理楼弱电设备房、弱电电源室、无线通信设备室设机房专用空调系统,中央控制室设分体空调。其他办公设备用房(包括门厅)根据房间类型及位置设分体空调,所有室外机均置于该建筑室外空地。机房专用空调需设置远程通讯接口、断电重启功能,室外机应做接地处理。隧道北端监控电源室设分体空调。(2)管理楼变电所、消防泵房、储藏室等为机械排风,自然补风。隧道北端出口外设置变电所、消防泵房为机械排风,自然补风。(3)管理楼弱电设备房、弱电电源室、无线通信设备室为自动灭火房间,不设机械排烟。灭火后开启通风系统进行换气。(4)其余地上房间、走廊均通过可开启外窗进行自然排烟。

    2 高速公路隧道照明系统创新设计

    高速公路隧道照明系统设计包括确定隧道照明分段、照明指标、光源、灯具等,各因素均影响照明系统规模和运营能耗。因此,设计时需合理设置照明系统规模,从源头上解决系统规模大、初期投资高、运营能耗大的问题。

    2.1 照明光源的选择

    (1)隧道照明:为营造一个舒适、美观、安全的行车环境,考虑环保节能要求,采用光效高、发热量小的LED灯作为基本照明,加强照明的主光源。(2)公路照明:路灯灯杆宜采用热镀锌喷塑钢灯杆,灯杆高度为10~12 m,光源选用LED灯。

    2.2 照明方案设计

    (1)隧道照明:为了消除白天进出隧道视觉不适应感,保证车辆行驶的安全及舒适,右隧道北侧入口、左隧道南侧入口照明按入口段、过渡一段、过渡二段照明要求分别设计;右隧道南侧出口、左隧道北侧出口照明按出口段要求设计。隧道基本段采用60 W智能型LED灯沿隧道两侧顶部对称布置,沿隧道壁安装;加强照明采用两排160 W智能型LED灯沿隧道两侧顶部对称布置;应急照明采用100 W消防LED灯沿隧道两侧顶部交叉对称布置。应急照明灯具作为常开灯,采用沿隧道两侧顶部交叉布置。

    (2)公路照明:接线公路的路灯沿机动车道+两侧绿化带对称布置单杆双挑路灯,分别向机动车道两侧照射。布置间距根据道路横断面计算,灯杆高度12 m,灯臂1.5 m/1.5 m,配用150 W/80 W LED灯,间距≤35 m。

    (3)照明灯具:隧道内照明灯具采用具有五防(防水、防尘、防震、防腐、防护)功能的隧道灯具,防护等级不低于IP65。道路照明灯具采用配光合理、重量轻、强度高、外形美观、防水防尘耐腐蚀的截光型、半截光型灯具,防护等级不低于IP65。

    (4)照明控制方式:隧道基本照明控制采用前馈式智能照明控制系统,可手动/自动、就地/远方控制;于隧道出、入口设亮度检测仪,根据洞外环境亮度、交通量的变化,通过隧道智能照明系统对洞内照度进行控制。

    2.3 照明供电系统设计

    (1)正常照明供电系统:以隧道中心里程为界,由隧道北端处10/0.4 kV变电所和隧道南端处10/0.4 kV变电所各自的双台变压器低压侧两端照明专用母线交叉供电,以确保在任一进线电源失电瞬间,不致使隧道该区段的照明灯具全部熄灭。

    (2)应急照明供电系统:应急照明由EPS装置供电,应能在正常外部电源全部失去时,提供不间断的交流电源,切换时间不大于0.3 s,应急时间为3 h。

    (3)照明配线:隧道照明主干线采用金属铠装交联聚乙烯绝缘、聚乙烯护套无卤低烟阻燃铜芯电力电缆,应急照明回路电缆采用交联聚乙烯绝缘、聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电缆。照明回路配线采用交联聚乙烯绝缘、聚乙烯护套无卤低烟阻燃铜芯电线,应急照明回路为耐火型,其他各回路为阻燃型。

    公路照明干线采用YJY22-1 kV型电力电缆,埋深0.8 m,采用保护管埋地敷设,穿越车道路口穿热镀锌钢套管保护,管内线路不允许导线接头。

    3 结语

    高速公路隧道运营安全与节能是一项复杂的系统工程,创新的设计理念是保证行车安全、节约能源的重要技术措施。我国高速公路隧道数量众多,随着交通量的日益增加及技术的创新,在隧道机电系统设计时,需要灵活应用规范,对各项新技术进行研究,以不断完善隧道机电系统,实现公路隧道“节能化”目标。

    参考文献

    [1] 周强.长山隧道机电工程项目进度管理研究[D].山东大学,2016.

    [2]林杉.高速公路隧道交通流模型与应急交通控制预案研究 [D].长安大学,2012.

    推荐访问:新思维 机电 隧道 高速公路 优化设计