  • 高山无线发射台广播电视发射机房的雷电防护研讨

    时间:2022-11-09 17:40:51 来源:正远范文网 本文已影响 正远范文网手机站

    摘要:无线发射台广播电视发射机房一般为了信号不被遮挡,广播的范围更远,常常把地址选在高山上。但因地形因素会有各种自然原因对机房和机房人员造成危险,导致广播电视无法正常播出,雷电就是其中一种,雷雨季节里,工作人员往往面临着生命危险。本文讨论了几种高山无线发射台广播电视发射机房的雷电防护措施,从而保障节目的正常播出和机房工作人员的人身安全。

    关键词:高山无线发射台;广播电视;发射机房;雷电防护

    无线发射台广播电视发射机房和发射塔通常建立在高山上,并且发射机房和发射塔的距离不会相距太远。发射塔作为范围内最高的建筑物,在雷电天气里很容易聚集电荷引起雷击,短距离内的发射机房同样逃不过雷击的危险。而发射机房若没有有效安全的防雷措施,则巨大的电压会在瞬间破坏发射机房并威胁工作人员的生命。

    一、雷电种类及对无线发射台广播电视发射机房造成的危害

    無线发射台广播电视发射机房的电子工作设备通常会受到直击雷、感应雷和电磁脉冲的影响无法工作。根据对以往发射机房遭受不同雷击之后的情况与损失进行分析可以得知,不同的雷电会对发射机房造成不同角度的损害。所以我们要针对雷电特性,对发射机房进行全方位的雷电防护。

    (一)直击雷危害

    雷云直接对地面建筑释放电流,时间短、电压大。强大的能量会造成严重的热效应,破坏机房的设施,影响机房工作,甚至工作人员被直击雷劈中后会瞬间死亡。

    (二)感应雷危害

    雷云经过机房上空,受机房电力设施的电磁感应影响进行放电。电子工作设备因此产生高压,无法运行,影响发射机房的广播工作。

    (三)电磁脉冲危害

    雷云没有直接对机房进行放电,而是输电线路受到雷电影响,从雷击点开始沿线路传播高电位的冲击波。通常发射机房的电子工作设备采用的智能播出系统中含有大量的集成电路和固态电子元件,无法抵抗混乱的冲击波引起的电磁脉冲。电子工作设备的智能播出系统中的集成电路和电子元件被瞬间破坏,设备无法正常运行,无线发射台广播电视发射机房的传输和发射工作无法继续[1]。

    二、高山无线发射台广播电视发射机房的雷电防护措施

    为保障发射机房的正常工作、广播电视顺利进行、工作人员的人身安全,应增强雷电保护意识,把雷电防护作为一项重要的工作内容,认真实行,不要抱有侥幸心理。根据雷电的种类,全方位、多角度的实施雷电防护,不留下任何安全隐患。

    (一)发射机房外部的雷电防护

    一般来说,在机房外部设置避雷针是常见的发射机房避雷措施,也是对直击雷进行防护的最有效措施。通过设置避雷针并将其接地,迅速将直击电流导入大地,可以有效防止直击电对机房的破坏和对工作人员的生命威胁。

    (二)发射机房内部的雷电防护

    在发射机房内部用铜线铺制地网,与室外地网相连接,使机房内外电位等差。一般的电子工作设备都带有金属框架和金属零件,通过这些金属部件与地网多点连接,而机房内其他金属设施如合金门窗、暖气管道、水管等都要与地网有连接点,不接地的部分要设置导线使其与地网连接,使发射机房内部各部分电位等差。这样就消除了电子工作设备、各金属设施和机房内外的电位差,营造出一个等电位共同体,减少感应雷对发射机房的危害。同时,应在电子工作设备中安装防雷零件,目前电子工作设备所使用的智能播出系统中的集成电路和固态元件无法承受电磁脉冲的冲击,安装防雷器件可以避免智能播出系统的损坏,使电子工作设备正常运行[2]。

    (三)发射塔天线的雷电防护

    一般来说,无线发射塔的天线是高山发射台的最高点。无线发射塔本身及天线虽可以看成一根大的避雷针,具有一定的防雷能力,但有时候也会成为“引雷器”,导入电能,对附近的发射机房带来雷电危险,因此发射塔天线的雷电防护是重中之重。要做好发射塔电线的雷电防护,就要铺设好地网装置。各处焊接点进行镀锌防锈处理,保证天线和地网能够通过接地线连接完善。无线发射塔和发射机房周边的土地可添加铁屑、盐粒和其他降阻剂来降低地面电阻,或者使用新型的导电混凝土来铺设地面。这些措施结合使用可以使因雷电击打在天线上所产生的电流顺利流入地下而避免机房受到破坏。

    (四)发射机房电源的雷电防护

    通常对电源线路进行的雷电防护是在电源线路与电子工作设备之间架设浪涌保护器,通过浪涌保护器与地网相连。但一般无线发射台广播电视发射机房的大多数电源线并没有接地,这就需要在这些架空的电源线路上每隔一段距离就安装一根架空避雷线,通过避雷线与地网连接。采用避雷线与浪涌保护器结合的方式使电源线路中的感应电流得到释放,保护机房中的电子工作设备,使机房工作顺利进行[3]。

    三、结束语

    雷电防护作为高山无线发射台广播电视发射机房的一项重要工作内容,有着特殊的意义。雷电防护措施的有效性、安全性与电子工作设备的运行、工作人员的生命安全、广播电视工作的顺利进行息息相关。做好雷电防护要根据雷电的不同特点及破坏途径、无线发射机房的具体情况及周边环境从设计、施工多个方面进行入手,结合实际工作情况,研究出有效的避雷措施。合理部署,使发射机房以及其中的电子工作设备能够在直击雷、感应雷和电磁脉冲的攻击下正常运行,工作人员的安全得到保障,广播电视节目也能顺利、优质的安全播出。

    参考文献:

    [1]王文.浅谈高山无线发射台综合防雷技术的架构设计[J].中国传媒科技,2018(04):68-69.

    [2]许艳鹏.高山无线发射台广播电视发射机房的雷电防护[J].电子技术与软件工程,2017(23):97.

    [3]饶茂林,饶铖.对高山发射台广播电视发射机房的雷电防护的研究[J].西部广播电视,2017(13):224+228.

    推荐访问:发射台 高山 雷电 机房 发射