  • 浅谈通信机房防电磁干扰

    时间:2022-11-09 18:35:05 来源:正远范文网 本文已影响 正远范文网手机站

    摘 要:本文主要对通信机房电磁干扰产生及危害进行了简要阐述,重点介绍了采用屏蔽对电磁干扰的抑制措施。

    关键词: 通信机房;电磁干扰;屏蔽;抑制措施

    【中图分类号】 E965 【文献标识码】A 【文章编号】2236-1879(2017)05-0196-01

    通信机房的电磁干扰问题已存在已久,人们对此重视程度往往不足。通信机房的电磁干扰主要来源于三个方面:一是机房电源设备工作过程中产生的电磁干扰;二是周围环境中无线电波、射频设备以及雷击等原因引起的电磁干扰;三是机房内通信设备本身工作时产生的电磁干扰。电磁干扰对通信设备产生的危害主要表现在四个方面:一是强电磁干扰对灵敏度高的元器件会造成击穿,从而无法正常工作;二是电磁干扰会造成存储器内部存储错误、比特位数移位,从而产生死机、非法操作、文件丢失、硬盘坏道产生等隐性错误;三是电磁干扰会造成通信设备传输速率降低、误码率增高等,严重是会造成通信中断;四是系统内部的电磁外泄还可能导致信息泄露,对安全保密造成危害。

    目前解决通信机房电磁干扰主要有接地、滤波和屏蔽三种措施,电磁屏蔽是最重要的手段之一。通信机房电磁屏蔽主要采取5种措施:

    1、为通信机房设置良好接地措施

    电磁波及机房静电干扰源是能量的一种存在形式,不可能无缘无故消失,需要通过适当途径释放,而机房接地设施是一种良好的释放途径,接地阻值越小释放渠道越通畅,一般通信机房接地阻值小于5欧姆,综合通信枢纽机房接地阻值小于1欧姆。

    2、对机房地面采取放静电处理措施

    先对机房地面清除灰尘,因为灰尘是带电粒子的良好载体,经过微小灰尘的扬尘,将产生静电移动并转移;再对地面涂刷防尘油漆处理,从而使地面将不再产生灰尘的可能;第三在防尘油漆的上面再涂刷防静电金属油漆,从而使机房地面表层形成一层清洁、干净的金属薄膜。

    3、机房内使用防静电活动地板措施

    通信机房防静电活动地板设计的安装高度一般为300mm。活动地板下面用作机房内的电缆铺设。机房防静电地板采用优质钢材无边抗静电地板主材,表面采用抗静电复合材料,这样在机房地面的金属薄膜上面再架起一层完全是金属的防静电地板,可以取得良好的抗静电效果。

    4、机房门窗、天花板及墙面的屏蔽处理措施

    机房门应采用金属质地,对外导风的窗户采用金属网格作为屏蔽层,用金属网格罩住窗户;机房天花板应设计微孔防尘屏蔽天花板,并采用配套的轻钢龙骨;机房墙面应采用优质铝塑板贴面,采用其配套的轻钢龙骨,配合顶、地的屏蔽工程,组合成一个良好的屏蔽空间,防止计算机泄密、减少各种电磁场强的电磁波干扰,保护值勤人员免受电磁波侵害。

    5、实施等电位连接措施

    等电位连接是指将不带电的、未接地或未良好接地的设备金属外壳、电缆的金属表皮、建筑物的金属构架、管线的桥架与接地系统做电气连接,防止在这些物件上由于感应电压或接地装置上雷电入地高电位的传递造成对设备内部绝缘、电缆芯线的反击。机房内进局缆线采用通过电涌保护器实现与共用接地系统的等電位连接;机房内设备采用单点接地方式实现等电位连接;机房内防静电地板下还应设计等电位汇流排与接地线紧固连接。

    作者简介:陈强,1973年2月出生,男,辽宁省凌源市人,中级工程师,研究方向为有线通信工程;盛立辉,1971年3月出生,男,吉林省长春市人,中级工程师,研究方向为有线通信工程;倪洪权,1969年6月出生,男,辽宁省沈阳市人,高级工程师,研究方向为有线通信工程。