  • 输电线路运行维护与状态检修技术

    时间:2023-01-04 09:25:16 来源:正远范文网 本文已影响 正远范文网手机站

    摘 要:输电线路运行过程中面临多重内外因素威胁和干扰,容易出现多种故障问题,只有掌握科学的运行维护与状态检修技术,才能及时排除故障,维护设备的安全运行。本文分析了输电线路运行维护技术以及状态检修技术。

    关键词:输电线路;运行维护技术;状态检修技术

    中图分类号:TM726 文献标识码:A

    输电线路是整个电力系统的关键环节,输电线路能否正常运行影响到电力系统的安全,影响到供电服务质量。必须加大对输电线路运行维护管理力度,采用先进的维护与状态检修技术,从而提高输电线路的运维质量。

    一、输电线路运行维护技术

    1.雷击维护技术

    输电线路雷击防护技术有多种,具体是指:提升输电线路绝缘水平、安装避雷线与避雷器等,也可以从接地设备入手,优化并改良接地设备的冲击性能等。现阶段,输电线路雷击防范最科学的方法就是采用自动重合闸装置,发挥补救作用。这样即使雷击来临,输电线路出现相间短路时,保护动作将促使开关跳闸,在自动重合闸的作用下,开关将再次合闸,当故障消失后,线路依然能重新回归供电,相反,故障未能排除,则将重复跳闸保护动作。

    2.鸟害故障的防范

    鸟害故障主要指的是鸟撞击输电线路,鸟类排泄物对绝缘子带来的污染,以及鸟巢的构建所导致的短路故障等。对于鸟害故障一般应该结合输电线路所在路线来采取科学、合理的应对策略。通常来说可以划分防御区,在防御区内设置监测设备,当鸟来袭时发出驱赶声音,从而保护该区域的安全,防范线路遭受鸟害。

    3.智能监测系统

    输电线路的运行维护是一项艰巨的任务,不仅要借助于个体技术,同时,也应该注重各项技术的整合应用,善于运用现代化的智能技术、自动化技术等来创建一个在线监测系统,利用该系统来动态监测整个输电线路的运行状态,通过监测系统平台来时刻掌握各项电气设备、电气线路等是否出现故障问题。

    同时,输电线路的运行维护要从日常维护入手,要重视平时的巡检工作,设置专门的运维检修岗位,负责定期对输电系统、线路、设备等的运行状态进行检查、检修,及时排查故障、解除问题。

    二、输电线路状态检修的基本原理

    状态检修是根据电气设备的性能特点、工作状态等来对应选择检修技术的方式和方法,是建立在特定的设备诊断技术之上,结合相同类型设备的工作状态、运转状况,通过系统工程的方法对设备运行状态进行全面、细致、深入地判断,从中发现设备所处状态、内部结构特征等。结合相关参数对可能发生的隐患问题加以预测分析,同时提供积极的防范对策。

    从目前来看,对于输电线路来说,状态检修成本最低、技术最佳、最为理想适用的一门检修技术,通过状态检修能够为输电线路以及相关电气设备的安全、稳定、可持续运行提供出路。

    三、输电线路状态检修技术

    1.状态检修流程设计

    输电线路状态检修要按照科学的顺序和流程展开,首先应该创建一个状态检修信息系统,负责收集设备状态信息,再对设备的运行状态加以评估,预测其潜在的风险,在此基础上来制定检修策略,编定检修计划,最终对检修绩效进行统一评估。具体流程如图1所示。

    创建一个输电线路集控中心在线监测系统,分别负责对线路设备、线路所处环境等加以监测,并科学运行监控指挥系统。具体如图2所示。

    2.电气监测系统

    (1)雷击监测

    安装雷电定位系统,线路关键段设置自动化寻迹系统,一边能够及时、精准地定位雷击点,也能顺势及时地辨别雷电反击与绕击导线,再有针对性地解决。雷电定位系统已经成为一项专业化的系统,可以凭借雷击经度、纬度等的测量,来创建一个地理信息测绘系统来及时、精准地定位雷击故障点。

    (2)线路绝缘监测

    所谓的绝缘系统包括:瓷绝缘子、玻璃绝缘子以及劣质绝缘子监测系统。常见的检测方法包括:超声波法、绝缘电阻检测法、电压分布检测法、脉冲电流法等。每一种检测方法都存在自身的优缺点,例如:超声波检测法缺少特定的檢定标准,易受现场的干扰,精准度得不到保证。红外热成像检测法实际监测过程中常出现盲区,而且同样可能遭遇太阳光、风力、温度等的不良干扰。可以尝试将多种检测技术结合起来,发挥各自的优势和长处。

    3.机械力学检测技术

    (1)导线监测系统。主要监测导线的振动、舞动、磨损等问题。具体监测过程为:凭借监测系统来采集一些关键参数信息,例如:导线的弯曲振幅、四周风速、风向以及温湿度等,再利用专业化的系统软件来剖析导线微风振动情况、导线劳损程度,再针对出现劳损的导线进行持续监测。

    (2)杆塔监测。杆塔监测系统主要负责对杆塔进行全方位的动态及监测,主要监测目标包括:杆塔的锈蚀情况、螺栓有无松动、塔身是否出现位移,塔身的偏斜度等。对各类数据信息进行在线处理,利用相关参数等来对应提供警报信号。

    4.表层温度研判

    如果输电线路处于常规运行模式,那么其无论是输电设备还是线路,都会有特定的温度值,凭借对其表层温度的观测,采用红外线监测设备能够高效地采集到温度值信息,可以将这一温度值同规定的温度值加以比较,以此来分析设备有无故障问题。一般情况下,温度研判法更为基础、简单、便于操作,容易观察,而且适用范围较广,但是,这一方法有自身的缺陷,如果配网线路负荷较低,则无法及时锁定发热区域,可能出现误判问题。

    5.相对温差判断法

    相对温差判断法一般都针对两个性能、型号等都完全相似的电气设备对应的监测点的温差加以对比,通过对比温度来发现二者之间的差异,在此基础上对温度较高监测点的上升比值加以对比,形成相对温差的判断。相对温差判断法多用在电流型致热设备,从中判断分析其可能存在的故障,这其中可以忽略环境的温度、适湿度以及负荷大小。

    6.同类比较法

    同类比较法指的是两个完全处在相同回路,所处运行环境、状态都类似的型号完全相同的电气设备,凭借对比其运行状态进而判断其故障,该方法实际应用中存在一定的局限性,可能出现漏判、误判等问题,该方法适合用于电压、电流制热设备等的故障判断中。

    结语

    输电线路运行维护与状态检修是电力系统运维工作的关键,必须加大对输电线路运维工作的投入力度,掌握现代化的运行维护技术与检修技术,提高输电线路的运行维护技术水平,要形成全天候监测意识,对线路的运行状态实施动态检查、监测与监督,及时发现问题、及时解除问题,从而支持维护输电线路的安全运转。

    参考文献

    [1]中国南方电网有限责任公司.架空线路及电缆运行管理标准Q/CSG 20002-2004[M].北京:中国电力出版社,2004.

    [2]吴兆鑫.基于故障原因综合辨识的输电线路跳闸智能分析[J].机电信息,2013(27):22-23.

    [3]李洪涛.浅谈高压输电线路的状态诊断与检测[J].广东科技,2010,19(10):122-123.